3m uzunluğunda ve 2,5 cm çapında bir borudan 0,5 kg/s debisinde su akmaktadır. Boru yüzeyinde suya doğru sabit ısı akısı vardır ve yüzeyle su arasında 40℃ sıcaklık farkı söz konusudur. Taşınım ile transfer edilen ısıyı ve sıcaklık farkını hesaplayınız. (h = 3500 W/m2.K, su basınçlı olup kaynama oluşmamaktadır).
Problem: Hesaplama gerektiren taşınım ile transfer edilen ısı ve sıcaklık farkı.
Sorunun Çözümü:
Borudan akan su için taşınım ile transfer edilen ısı (Q) şu formül ile hesaplanır:
$
Q = h \cdot A \cdot \Delta T
$
Burada:
- h: Taşınım katsayısı (3500 W/m².K)
- A: Boru yüzey alanı
- \Delta T: Yüzey ile akan su arasındaki sıcaklık farkı (40°C)
Adım 1: Alan Hesaplama (Boru Alanı)
Bir borunun yüzey alanı silindir geometrisine dayanarak şu şekilde hesaplanır:
$
A = \pi \cdot D \cdot L
$
Verilenler:
- D: Boru çapı = 2,5 cm = 0,025 m
- L: Boru uzunluğu = 3 m
Yüzey alanını hesaplayalım:
$
A = \pi \cdot 0,025 \cdot 3
$
$
A = \pi \cdot 0,075 = 0,2356 , \text{m}^2
$
Adım 2: Taşınım ile Transfer Edilen Isı (Q)
Formülü yerine yazalım:
$
Q = 3500 \cdot 0,2356 \cdot 40
$
$
Q = 32984 , \text{W}
$
Adım 3: Sıcaklık Farkı Kontrolü
Soruya göre \Delta T = 40^\circ C zaten verilmiştir. Bu nedenle sıcaklık farkına değiştirme veya ek bir hesaplama gerekmez.
Sonuçlar:
| Hesaplamalar | Sonuçlar |
|---|---|
| Boru yüzey alanı (A) | 0,236 \, \text{m}^2 |
| Taşınımla transfer edilen ısı (Q) | 32,984 \, \text{W} |
| Yüzey-su sıcaklık farkı (\Delta T) | 40^\circ C |
Nihai Cevap:
- Taşınımla transfer edilen ısı: 32,984 W
- Sıcaklık farkı: 40°C
Bu adımları takip ederek hesaplama tamamlanmıştır! Eğer ek sorularınız varsa, sormaktan çekinmeyin.
@Muhammed_Burak_TÜRKY
3m uzunluğunda ve 2,5 cm çapında bir borudan 0,5 kg/s debisinde su akmaktadır. Boru yüzeyinde suya doğru sabit ısı akısı vardır ve yüzeyle su arasında 40℃ sıcaklık farkı söz konusudur. Taşınım ile transfer edilen ısıyı ve sıcaklık farkını hesaplayınız. (h = 3500 W/m².K, su basınçlı olup kaynama oluşmamaktadır).
Cevap:
İçindekiler
1. Problemin Tanımı
Elimizde 3 m uzunluğunda ve 2,5 cm (0,025 m) iç çapa sahip bir boru mevcuttur. Bu borunun içinden 0,5 kg/s kütlesel debiyle su akmaktadır. Boru çeperinden suya sabit ısı akısı uygulanmakta ve yüzeyle akışkan arasında yaklaşık 40℃ sıcaklık farkı olduğu belirtilmektedir.
Ayrıca taşınım (konveksiyon) ısı transfer katsayısı h = 3500 W/m²·K olarak verilmiştir. Su basınç altında olduğu için kaynama oluşmadığı varsayılmaktadır. Belirtilen şartlar altında:
- Taşınım ile aktarılan ısı miktarını (Q) hesaplayınız.
- Sudaki sıcaklık değişimini (akışkanın çıkış sıcaklığı ile giriş sıcaklığı arasındaki fark) belirleyiniz.
2. Temel Denklem ve Parametreler
- Taşınım ile Isı Transferi:
$
Q = h \cdot A \cdot (T_{yüzey} - T_{su})
$ - Borunun Isı Transfer Alanı (silindirik yüzey için):
$
A = \pi \cdot D \cdot L
$ - Kütlesel Debi ile Sıcaklık Değişimi Arasındaki İlişki:
$
Q = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T_{akışkan}
$
Burada: - Q : Aktarılan ısı (W)
- h : Taşınım ısı transfer katsayısı (W/m²·K)
- A : Taşınım için ısı transfer yüzey alanı (m²)
- \dot{m} : Kütlesel debi (kg/s)
- c_p : Suyun özgül ısısı (J/kg·K)
- \Delta T_{akışkan} = T_{çıkış} - T_{giriş} : Akışkanın sıcaklık farkı (K veya °C)
3. Adım Adım Çözüm
3.1 Taşınım İle Isı Transferi (Q)
- Borunun İç Çapı (D): 0,025 m
- Borunun Uzunluğu (L): 3 m
- Isı Transfer Katsayısı (h): 3500 W/m²·K
- Yüzey ile Su Arasındaki Sıcaklık Farkı ( T_{yüzey} - T_{su} ): 40°C
Öncelikle ısı transfer alanını hesaplayalım:
$
A = \pi \cdot D \cdot L = \pi \cdot 0.025 ,\text{m} \cdot 3 ,\text{m} = 0.075\pi ,\text{m}^2
$
Yaklaşık sayısal değer:
$
0.075 \pi \approx 0.2356 ,\text{m}^2
$
Ardından taşınım ile ısı geçişi:
$
Q = h \cdot A \cdot (T_{yüzey} - T_{su})
$
$
Q = 3500 ,\text{W/m}^2\text{·K} \times 0.2356 ,\text{m}^2 \times 40,\text{K}
$
$
Q \approx 3500 \times 0.2356 \times 40 \approx 33{,}000 ,\text{W} = 33 ,\text{kW}
$
3.2 Akışkanın Sıcaklık Farkı (∆T)
Bir sonraki adımda bu 33 kW’lık ısının, borudan geçen suyun sıcaklığını ne kadar artırdığını bulmak için termodinamik denklem kullanılır:
$
Q = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T_{akışkan}
$
- \dot{m}: 0,5 kg/s
- c_p: Yaklaşık 4180 J/kg·K (suyun ortalama özgül ısısı)
Dolayısıyla:
$
\Delta T_{akışkan} = \frac{Q}{\dot{m}, c_p}
$
$
\Delta T_{akışkan}
= \frac{33{,}000 ,\text{W}}{0.5 ,\text{kg/s} \times 4180 ,\text{J/kg·K}}
\approx \frac{33{,}000}{2090}
\approx 15.78,^\circ \text{C}
$
Yaklaşık 16°C olarak yuvarlanabilir.
4. Özet Tablo
| Değer | Sembol | Sayısal Değer |
|---|---|---|
| Boru uzunluğu | L | 3 m |
| Boru iç çapı | D | 0,025 m (2,5 cm) |
| Isı transfer katsayısı | h | 3500 W/m²·K |
| Yüzey - su sıcaklık farkı | (T̅s - T̅f) | 40°C |
| Isı transfer alanı | A = π · D · L | 0,2356 m² |
| Toplam ısı transferi | Q | ~33 kW |
| Kütlesel debi | ṁ | 0,5 kg/s |
| Suyun özgül ısısı | cp | 4180 J/kg·K |
| Suyun sıcaklık artışı | ∆Tᵣₐd (çıkış-giriş) | ~16°C |
5. Sonuç ve Özet
- Taşınım ile aktarılan ısı (Q), 33 kW (yaklaşık) bulunmuştur.
- Boru içerisinden 0,5 kg/s debiyle akan su, bu ısıyı aldıktan sonra yaklaşık 16°C’lik bir sıcaklık artışı göstermektedir.
Dolayısıyla sabit ısı akısı altında, boru yüzeyiyle su arasındaki 40°C’lik sıcaklık farkı ve h=3500 W/m²·K bilgisi yardımıyla hem transfer edilen ısı hem de suyun sıcaklık yükselmesi hesaplanmış olur. Bu sayede sistem tasarımı veya soğutma/ısıtma süreçlerinin verimliliği değerlendirilebilir.