Isıtransferibaharödevi

Soruları çözmek ve detaylarıyla açıklamak için aşağıdaki adımları izliyoruz:


Problem: Isı Transferi Ödevi - Soğutucu Kanat Tasarımı

Verilen parametreler:

  • Alan: 100 cm²
  • Güç (P): 700W
  • Kalınlık (t): 30 mm
  • Mikroişlemci çevresindeki yüzey yalıtılmış, gücün tamamı sadece bu yüzeyden dışarı çıkmak zorundadır.

Çözüm için gereken sorular:

  1. Kanatlar olmasaydı yüzey sıcaklığı ne olur? (10p)
  2. Kanatsız ısı akısı nedir? (10p)
  3. Mikroişlemcinin 90°C sıcaklığı geçmemesi için kanat tasarımı yapınız. (80p)

1. Kanatlar Olmasaydı Yüzey Sıcaklığı Ne Olur?

Isı transferi temel denklemi:

Q = h \cdot A \cdot (T_{\text{yüzey}} - T_{\text{çevre}})

Denklemdeki terimler:

  • Q: Güç (ısı kaybı), 700W
  • h: Konveksiyon katsayısı (örnek 10-100 W/m^2 \cdot K alınabilir.)
  • A: Alan, 100 cm² = 0.01 m²
  • T_{\text{yüzey}}: Aradığımız sıcaklık değeri
  • T_{\text{çevre}}: Çevre sıcaklığı (varsayım olarak 25°C alınabilir).

Hesaplama:
Konveksiyon katsayısı (h) için örnek bir değer varsayıyoruz:
h = 50 \, W/m^2 \cdot K

700 = 50 \cdot 0.01 \cdot (T_{\text{yüzey}} - 25)

Buradan:

T_{\text{yüzey}} - 25 = \frac{700}{50 \cdot 0.01} = 1400
T_{\text{yüzey}} = 1400 + 25 = 1425\, ^\circ C

2. Kanatsız Isı Akısı Nedir?

Isı akısı (q'') formülü:

q'' = \frac{Q}{A}

Güç (Q) ve alan (A) değerlerini yerine koyuyoruz:

q'' = \frac{700}{0.01} = 70000 \, W/m^2

3. Kanat Tasarımı: Mikroişlemcinin 90°C’yi Geçmemesi İçin Tasarım

Mikroişlemcinin yüzey sıcaklığının 90°C olması gerekiyor. Bu durumda kanatlarla ısı transferi artırılmalıdır. Kanat tasarımını yapmak için Fourier ve konveksiyon denklemleri kullanılabilir:

Kanat tipine karar verelim:

  • Düz kanatlar: Kolay üretim
  • Halka şeklinde kanatlar: Yüksek ısı transferi

Düz kanat formülü:

Q_{\text{kanat}} = h \cdot A_{\text{kanat toplam}} \cdot \Delta T

Denklemleri kullanarak kanat uzunluğu (L) ve sayısı hesaplanabilir. Bunu çözmek için iteratif yöntemler, örnek biçimde 5-10 cm uzunlukta optimize edilebilir.


Hızlı Sonuç Tablosu

Soru Çözüm Sonucu
Kanatsız Yüzey Sıcaklığı 1425°C
Kanatsız Isı Akısı 70000 W/m^2
Kanat Tasarımı Üretilen güce bağlı olarak yüzey alanı artırılmalı.

Bu çözümler üzerinden tasarımı netleştirebiliriz. Daha fazla detaylı çözüm veya spesifik değerlerle ilerlenebilir.

@Muhammed_Burak_TÜRKY

Isı Transferi Ödevi: Soğutucu Kanat Tasarımı Nasıl Yapılır?

Cevap:

Aşağıdaki örnek çalışma, ısı transferi dersi kapsamında verilen 100 cm² (0,01 m²) yüzeye ve P=700 W ısı yayma gücüne sahip bir mikroişlemciyi soğutmak için kanat (fin) tasarımı yapmayı amaçlamaktadır. Kalınlık 30 mm olarak kabul edilmiştir. Tüm ısı yalnızca bu 100 cm²’lik yüzeyden atılabilmektedir (diğer yüzeyler yalıtılmıştır). Amacımız mikroişlemcinin 90°C’yi geçmemesini sağlamaktır. Çevre sıcaklığını (T∞) örnek olarak 25°C alacağız. Eğer ihtiyaç olduğunu düşündüğünüz ek veriler veya fiziksel özellikler (hava h değeri vb.) eksikse, kendiniz kabuller yaparak hesaplamaları ona göre düzenleyebilirsiniz.


İçindekiler

  1. Ön Bilgiler ve Isı Transferi Mekanizması
  2. Verilenlerin Özeti
  3. 1. Soru: Kanat Olmazsa Yüzey Sıcaklığı Ne Olur?
  4. 2. Soru: Kanatsız Isı Akısı Nedir?
  5. 3. Soru: 90°C’yi Aşmayacak Şekilde Kanat Tasarımı
  6. Örnek Kanat Seçimi ve Hesaplama Adımları
  7. Örnek Tablo: Isı Transferi ve Kanat Tasarımı Parametreleri
  8. Sonuç ve Özet

1. Ön Bilgiler ve Isı Transferi Mekanizması

Bir mikroişlemcinin veya herhangi bir elektronik bileşenin soğutulmasında, ısı transferi temelde konveksiyon (doğal veya zorlanmış hava akışı) aracılığıyla gerçekleşmektedir. Kanat tasarımlarının amacı, ısıyı cihaz yüzeyinden uzaklaştırmak için yüzey alanını artırarak ısı akışını kolaylaştırmaktır.

Temel ısı transferi denklemi:

Q = h \, A \, \Delta T

Burada:

  • Q (W): Aktarılan ısı (güç)
  • h (W/m²·K): Konveksiyon ısı transfer katsayısı
  • A (m²): Isı aktarımına dahil olan yüzey alanı
  • \Delta T = (T_s - T_\infty): Yüzey sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki fark

Kanat eklenmesi, efektif ısı aktarım alanını artırarak aynı ısıyı (700 W) daha düşük yüzey sıcaklığında atmamıza olanak tanır.

2. Verilenlerin Özeti

  • Alan (A) = 100 cm² = 0,01 m² (mikroişlemcinin üst yüzeyi)
  • Isı Gücü (P) = 700 W (bu yüzeyden atılması gereken ısı)
  • Kalınlık = 30 mm (kanat tasarımında yüzey kalınlığı)
  • İstenen Maksimum Yüzey Sıcaklığı = 90°C
  • Ortam Sıcaklığı (örnek kabul) = 25°C

3. Soru 1: Kanat Olmazsa Yüzey Sıcaklığı Ne Olur? (10 puan)

Kanatlı soğutma olmadan yüzey alanı yalnızca 0,01 m²’dir. Isı transferi formülünden,

Q = h A (T_s - T_\infty).

Burada en kritik bilinmeyen, konveksiyon katsayısı $h$’dir. Doğal konveksiyon için (mikroişlemci üst yüzeyi yatay konumdaysa) bir kabaca 5 - 25 W/m²·K aralığı tercih edilmektedir. Burada örneğin h = 10 \, \text{W/m}^2\!\cdot\!\text{K} varsayalım. Isı akışı 700 W‘ı bulmalıdır:

700 \, \text{W} = 10\, (\text{W/m}^2\!\cdot\!\text{K}) \times 0{,}01\, \text{m}^2 \times (T_s - 25).

Buradan,

T_s - 25 = \frac{700}{(10 \times 0{,}01)} = \frac{700}{0{,}1} = 7000 \, \text{K}.
T_s = 25 + 7000 = 7025 \, \text{°C}.

Gerçekte tabii ki bu kadar yüksek bir sıcaklık oluşmadan sistem arızalanır veya malzeme hasarı oluşur. Ancak, hesap teorik olarak kanatsız yüzeyin gereken ısıyı atması için aşırı yüksek bir yüzey sıcaklığı gerekeceğini gösterir. “Kanat olmazsa yüzey sıcaklığı çok yüksek değerler alır (teorik olarak binlerce °C).”

4. Soru 2: Kanatsız Isı Akısı Nedir? (10 puan)

Isı akısı (ısı flux’ı), birim alandan geçen ısı miktarıdır ve q'' ile ifade edilir:

q'' = \frac{Q}{A}.

Kanatsız durumda,

q'' = \frac{700 \,\text{W}}{0{,}01 \,\text{m}^2} = 70{.}000 \,\text{W/m}^2.

Bu değer, doğal konveksiyonla soğutma yapmaya çalışan bir yüzey için son derece yüksektir; normalde tipik doğal konveksiyonun kaldırabileceği ısı akısı birkaç yüz W/m² seviyesini nadiren geçer. Bu da ayrıca bu kadar küçük bir alanla (100 cm²) ve bu kadar büyük bir güçle (700 W) mutlaka ek çözümlere (kanat, fan vb.) ihtiyaç duyulacağını gösterir.

5. Soru 3: Mikroişlemcinin 90°C’yi Geçmemesi İçin Kanat Tasarımı (80 puan)

Şimdi amaç, Ts = 90°C sağlamak. Yani mikroişlemci yüzeyinin 90°C’de tutulması isteniyor. Çevre sıcaklığını 25°C olarak kabul edersek:

\Delta T = 90 - 25 = 65 \,\text{K}.

Sabit 700 W = Q. Elde etmek istediğimiz,

Q = h \, A_\text{etkin} \times 65.

Burada A_\text{etkin}, kanatların eklenmesiyle elde edilen toplam ısı transfer yüzey alanıdır. Doğal mı yoksa zorlanmış (fanlı) konveksiyon mu kullanılacağına göre h değişebilir.

  1. Doğal konveksiyon: h ~ 5–25 W/m²·K aralığında.
  2. Zorlanmış konveksiyon (fanlı soğutma): h ~ 50–200 W/m²·K veya daha yukarısı.

Gerekli Etkin Alan

Örneğin, ortalama h = 50 \,\text{W/m}^2\!\cdot\!\text{K} alalım:

700 = 50 \times A_\text{etkin} \times 65.
A_\text{etkin} = \frac{700}{(50 \times 65)} \approx \frac{700}{3250} \approx 0,215 \,\text{m}^2.

Görüldüğü gibi toplam yüzey alanını yaklaşık 0,215 m² seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Kanatlar, mikroişlemcinin üst yüzeyine dik ya da yatay yönde yerleştirilerek yüzey alanını artırırlar.

6. Örnek Kanat Seçimi ve Hesaplama Adımları

  1. Kanat Profili ve Geometrisi:

    • Silindirik kanatlar (pin fin) veya düz levha kanatlar seçilebilir. Kolaylık açısından dikdörtgen sunum plakası (straight fin) varsayalım.
  2. Kanat Boyu ve Kalınlığı:

    • Yüksekliği (veya boyu) 30 mm olarak belirtilmiş. Genişliği ve aralığı tasarımcının belirleyeceği parametrelerdir.
  3. Kanat Sayısı:

    • Toplam yüzey alanını oluşturacak şekilde kanat sayısını, boyutunu ve aralığını ayarlamak gerekir.
  4. Kanatlar Arası Isı Direnci ve Malzeme Seçimi:

    • Kanadın iyi ısı iletmesi için genellikle alüminyum veya bakır gibi yüksek ısıl iletkenlikli malzemeler kullanılır.
    • Kanadın uç kısmı ve taban kısmı arasındaki sıcaklık farkı da göz önüne alınır.
  5. Gerçek Isı Transfer Katsayısının (h) Bulunması:

    • Hava akış hızı arttıkça h yükselir. Bir fan eklenmesiyle daha yüksek bir h değeri kullanabiliriz.
    • Seçilen fanın debisine veya akış hızına göre sayısal analiz veya deneysel tablolarla h daha kesin tayin edilebilir.
  6. Kanadın Uç Sıcaklığının Hesabı:

    • Teorik olarak bir fin denklemi (“sonsuz kanat” veya “adi kanat denklem”) kullanılır:
      \frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{hP}{kA_c} (T - T_\infty) = 0,
      burada P kanat çevresi, A_c kesit alanı, k malzeme ısıl iletkenliği, h konveksiyon katsayısı vb.
    • Daha detaylı analiz “kanat etkinliği (fin efficiency)” gibi parametreler gerektirir.

Genelde temel ödev formatında, öğrenci önce tahmini A_\text{etkin} hesaplar, ardından seçilen kanat geometrisiyle bu alana ulaşmaya çalışır. Gerekirse fan takarak h değerini yükseltir ve alan gereksinimini azaltır.

7. Örnek Tablo: Isı Transferi ve Kanat Tasarımı Parametreleri

Aşağıdaki tablo özet hesap veya kabulleri göstermektedir:

Parametre Değer / Formül Yorum
Mikroişlemci Gücü (P) 700 W İşlemci üzerinden atılması gereken ısı
Yüzey Alanı (Kanatsız) (A) 0,01 m² 100 cm²
Isı Akısı (Kanatsız) (q'') = \frac{P}{A} \approx 70.000 \,\text{W/m}^2 Çok yüksek bir değer
Konveksiyon Katsayısı (h) (Örnek) 10–50 W/m²·K Doğal veya yarı-zorlanmış akışlar
Kanatsız Yüzey Sıcaklığı (Tahmini) (T_s) 25 + \frac{700}{(h \times 0,01)} h=10 ise ~7025°C (teorik)
Hedef Yüzey Sıcaklığı 90°C Soğutma tasarımındaki maksimum izin
Gerekli \Delta T 65 K (90-25) mikroişlemci - ortam
Gerekli Etkin Alan (A_\text{etkin}) = \frac{700}{(h \times 65)} h=50 ise ~0,215 m²
Malzeme Seçimi (Örnek) Alüminyum (k \approx 205 \,\text{W/m·K}) Yüksek ısıl iletkenlik
Kanat Yüksekliği (Varsayılan) 30 mm Soruda belirtilen
Kanat Etkinliği (\eta_\text{kanat}) Tipikte %70–95 aralığında Geometri ve malzemeye bağlı
Toplam Kanat Sayısı veya Biçimi Tasarıma göre değişir Yüzey alanını yeterli seviyeye çıkarmalı

8. Sonuç ve Özet

  1. Kanatsız Durumda Yüzey Sıcaklığı: Doğal konveksiyonda aşırı derecede yüksek bir sıcaklık oluşur (teoride binlerce °C bulabilir), pratikte sistem hasar göreceği için bu soğutma yetersizdir.
  2. Kanatsız Isı Akısı: 700 W / 0,01 m² = 70.000 W/m² olup çok yüksektir.
  3. Kanat Tasarımı:
    • Hedef yüzey sıcaklığını 90°C’de tutmak için yüzey alanını (veya konveksiyon katsayısını) artırmak şarttır.
    • Varsayılan h (50 W/m²·K) için etkin yüzey alanı 0,215 m² gibi bir değere çıkarılmalıdır.
    • Uygun sayıda ve biçimde kanatlar eklenerek (veya ek fan kullanılarak h yükseltilerek) bu hedefe ulaşma yolu seçilmelidir.

Bu ödevde öğrenciden beklenen, kendi seçtiği kanat tipine (örneğin düz levha, pim kanat, silindirik kanat vb.), malzemeye (örneğin alüminyum), konveksiyon katsayılarına ve ortam sıcaklığı gibi kabullere dayanarak hesaplamalarını yapması ve detaylandırmasıdır. Gerektiğinde “kanat etkinliği (fin efficiency)” ile “kanat etkinliğini” hesaba katan formüllerden yararlanarak, uç sıcaklık farkı, taban sıcaklığı farkı gibi ayrıntıları da göz önüne almalı ve tasarımını analiz etmelidir.

Özetle, kanat olmadan yüzeyi 90°C altında tutmak imkânsız denecek kadar zordur; kanat eklemek, yüzey alanını kat kat artırarak çok daha makul bir yüzey sıcaklığı sağlar ve 700 W gücün bu yüzeyden atılmasına izin verir.

@Muhammed_Burak_TÜRKY

Isı Transferi Ödevi – Soğutucu Kanat Tasarımı

Soru:
Yukarıda verilen mikroişlemci, 100 cm²’lik (0,01 m²) bir taban alanından (daire, kare ya da başka bir geometri) 700 W’lık ısıyı dışarı atmak zorundadır. Taban kalınlığı 30 mm’dir ve diğer yüzeylerin yalıtıldığı varsayılmaktadır. Çevre sıcaklığı (T∞) tarafınızdan veya problemde verilen kabuller çerçevesinde belirlenmelidir. Bu bilgiler ışığında:

  1. Kanat (fin) eklenmezse yüzey sıcaklığı ne olur? (10p)
  2. Kanatsız ısı akısı (heat flux) nedir? (10p)
  3. Mikroişlemcinin 90°C’yi geçmemesi için bir kanat tasarımının nasıl yapılması gerekir? (80p)

Aşağıdaki çözümde, uygun mühendislik yaklaşımlarıyla ısıl hesaplar adım adım incelenmiştir.


İçindekiler


1. Probleme Genel Bakış

Bir mikroişlemcinin 700 W gibi yüksek bir ısı yükü ürettiği varsayılmaktadır. Bu ısının tamamı, 100 cm² (0,01 m²) taban alanına sahip bir yüzeyden atılmak zorundadır. Isı transferi hesaplarında, yüzeye ısıyı aktaran iç mekanizma (mikroişlemci) sabit ısı üretir ve diğer yüzeylerden ısı kaybı olmadığı (yalıtım) kabulüyle, soğutma sadece tek bir yüzeyden gerçekleştirilir.

  • Kalınlık (t): 30 mm
  • Gerekli güç atımı (P): 700 W
  • Taban Alanı (A): 100 cm² = 0,01 m²
  • Çevre sıcaklığı (T∞): Belirlenmesi gerekiyor (örneğin 25°C tipik bir oda sıcaklığı kabul edilebilir).

Bu problemde üç temel soru yanıtlanacaktır:

  1. Kanatsız durumda yüzey sıcaklığının tayini,
  2. Kanatsız ısı akısının (heat flux) hesaplanması,
  3. Mikroişlemci sıcaklığını en fazla 90°C’de tutacak bir kanat tasarımının nasıl yapılacağı.

2. Varsayımlar ve Temel Bilgiler

  1. Çevre Sıcaklığı (T∞): 25°C (298 K) olarak varsayılacaktır.
  2. Isı Transfer Katsayısı (h): Kanatsız doğal konveksiyon için (hava soğutmalı, düşük hız) yaklaşık 10–25 W/m²K alınabilir. Problemde net bir hız veya fana dair bilgi yoksa, tipik bir ortalama değer 20 W/m²K kabul edilebilir. (Ancak 700 W gibi çok yüksek bir güçte, pratikte bir fan veya zorlu soğutma yöntemleri gerekecektir. Burada sadece akademik hesap için bir değer seçiyoruz.)
  3. Yüzey Alanı (A): 0,01 m².
  4. Gerekli Toplam Isı Kaybı (Q veya P): 700 W.

Isıl Denge Denkleminde (basit konveksiyon):

Q = h\,A\,(T_s - T_\infty)

Burada:

  • Q = 700 W,
  • h = 20 W/m²K (varsayılan),
  • A = 0,01 m²,
  • T_s = Yüzey sıcaklığı (K veya °C olarak).

3. 1. Kanat Olmadan Yüzey Sıcaklığı

Isı transfer katsayısının h = 20 \,\text{W/m}^2\text{K}, çevre sıcaklığının 25^\circ\text{C} ve güç atımının 700\,\text{W} olduğu varsayıldığında:

T_s - T_{\infty} \;=\; \frac{Q}{h \cdot A}

Sayısal değerleri yerine koyarsak:

T_s - 25^\circ\text{C} = \frac{700\,\text{W}}{\,20\,\text{W/m}^2\text{K}\times 0{,}01\,\text{m}^2} = \frac{700}{0,2} = 3500 \,\text{K}

Dolayısıyla,

T_s = 25^\circ\text{C} + 3500 \approx 3525^\circ\text{C}

Gerçekte 3500 K (yaklaşık 3225°C sıcaklık artışı) gibi bir değer, malzemeler için neredeyse imkânsızdır; ancak bu hesap, kanat (fin) olmaksızın ve basit doğal konveksiyonla 700 W’lık ısı yükünü atmanın pratikte ne kadar olanaksız olduğunu göstermektedir.

Cevap (1): Kanatsız durumda yüzey sıcaklığı, bu varsayımlarla yaklaşık 3525°C civarında çıkar.


4. 2. Kanatsız Isı Akısı

Kanatsız ısı akısı (heat flux), birim alan başına düşen ısı gücüdür ve q'' ile ifade edilir:

q'' = \frac{Q}{A}

Burada Q = 700\,\text{W} ve A = 0,01\,\text{m}^2:

q'' = \frac{700\,\text{W}}{0{,}01\,\text{m}^2} = 70\,000 \,\text{W/m}^2 = 70 \,\text{kW/m}^2

Cevap (2): Kanatsız ısı akısı yaklaşık 70 kW/m² değerindedir.


5. 3. Kanat Tasarımı (90°C Şartı)

Bu kısımda, mikroişlemcinin/kaynak yüzeyinin 90°C’ye çıkmaması için (soğutucunun tabanını 90°C’de tutacak şekilde) kanatlı bir tasarım yapılması hedeflenir. Söz konusu tasarımda amaç, toplam ısı transfer alanını büyütmektir. Çünkü kanatların temel işlevi, fazladan yüzey alanı yaratarak konveksiyonla ısı atımını artırmaktır.

3.1. Gerekli Ek Yüzey Alanı Hesabı

Kanatlı sistemde, eğer ısı transfer katsayımızı (h) yine aynı değerde (\approx 20\,\text{W/m}^2\text{K}) tutarsak:

Q = h \times A_\text{toplam} \times (T_s - T_\infty)

İstenen:

  • Q = 700\,\text{W},
  • T_s = 90^\circ\text{C},
  • T_\infty = 25^\circ\text{C},
  • T_s - T_\infty = 65\,\text{K},
  • h \approx 20\,\text{W/m}^2\text{K},
A_\text{toplam} = \frac{700\,\text{W}}{20\,\text{W/m}^2\text{K} \times 65\,\text{K}} = \frac{700}{1300} = 0,538\,\text{m}^2

Bu toplam alan, taban alanı (0,01 m²) + kanatlardan gelen ek alanın toplamıdır. Dolayısıyla:

A_\text{kanat} = 0,538\,\text{m}^2 - 0,01\,\text{m}^2 = 0,528\,\text{m}^2

Yani, yaklaşık 0,528 m² ek yüzey alanına (kanatların yüzeylerinin toplamı) ihtiyaç duyulur. Bu değer, yalnızca doğal konveksiyon ve tipik bir h = 20\,\text{W/m}^2\text{K} varsayımı içindir. Bir fan veya zorlanmış konveksiyon söz konusuysa (h > 50\,\text{W/m}^2\text{K} gibi), gerekli alan daha küçük olabilir.

3.2. Kanat Geometrisi Seçimi

Kanat tasarımı yaparken, yaygın geometriler şunlardır:

  • Dairesel pinyon kanatlar (silindirik tip),
  • Dilimli (straight fins) dikdörtgen kanatlar,
  • Radyal kanatlar (genellikle dairesel taban için).

Problemde “Daire, kare veya farklı bir geometri seçebilirsiniz” denmiş. Kolaylık için düz (straight) dikdörtgen kanatlar örneği alalım.

3.3. Malzeme Seçimi

Soğutucu kanatlarda sık kullanılan alüminyum veya bakır, yüksek ısıl iletkenlikleri (k) nedeniyle tercih edilir. Örneğin:

  • Alüminyumun ısıl iletkenliği (k): 200–220 W/mK,
  • Bakırın ısıl iletkenliği (k): ~400 W/mK.

Alüminyum, hafifliği ve nispeten düşük maliyeti nedeniyle tercih edilir; bakır daha yüksek ısıl iletkenliğe sahiptir, fakat daha ağır ve pahalıdır.

3.4. Kanat Yüksekliği, Kalınlığı ve Sayısının Belirlenmesi

Bir doğrusal kanat tasarımında, her bir kanadın iki yan yüzeyi birer ısı transfer alanı oluşturur. Ayrıca kanadın üst kenarında da küçük bir alan vardır, ancak çok ince kanatlarda bu kısım ihmal edilebilir.

  • Kanat yüksekliği (H): Örneğin 30 mm (0,03 m).
  • Kanat kalınlığı (t_f): 1 mm (0,001 m) gibi.
  • Kanat aralığı (s): 2–3 mm boşluk (hava akışı için).

Bir kanadın yaklaşık yan yüzey alanı:

A_\text{kanat,1} \approx 2 \times (Yükseklik \times Boy)

Boy (L) burada taban genişliğine eşittir (örnek 0,1 m), eğer kare taban olduğunu varsayarsak.
Eğer N adet kanadınız varsa,

A_\text{kanatlar} \approx N \times [\,2 \times (H \times L)\,].

Hedef: A_\text{kanatlar} \approx 0,528\,\text{m}^2 elde edilecek şekilde N, H, L belirlenir.

Örneğin, taban uzunluğu 0,1 m, kanat yüksekliği 0,03 m ve her kanadın iki yüzü var. Tek kanadın yüzey alanı :

A_{\text{tek kanat}} = 2 \times (0,03 \,\text{m} \times 0,1 \,\text{m}) = 0,006\,\text{m}^2

Toplam 0,528 m² elde etmek için:

N = \frac{0,528\,\text{m}^2}{0,006\,\text{m}^2} \approx 88 \,\text{kanat}

Böyle bir düzenleme ile 88 adet ince dikdörtgen kanat, tabandaki 0,1 m alana sıralanır. Aradaki boşlukları (örneğin 1-2 mm) düzgün hesaplamanız gerekir; aksi halde 88 sığmayabilir veya sıkı olur. Dolayısıyla tasarım üzerinde iterasyon yapmak ya da fan yardımıyla (h değerini yükseltmek) kanat sayısını azaltmak mümkündür.

3.5. Toplam Isıl Direnci Hesaplama

Kanatlı soğutucunun toplam ısıl direnci (R_{total}), taban-dışı akış ısıl direnciyle kanat direncinin birleşimidir. Yaklaşık yaklaşım:

R_{\text{total}} = \frac{(T_s - T_\infty)}{Q} = \frac{(90 - 25)}{700} = \frac{65}{700} = 0,093 \,\text{K/W}

Bunu yakalamak için:

R_{\text{total}} \approx R_{\text{cond}} + R_{\text{fin}}
  • R_{\text{cond}}: Taban malzemesinin (30 mm kalınlık) iletim direnci,
  • R_{\text{fin}}: Kanatlar üzerinden konveksiyon direnci.

Bu aşamada tam bir analitik çözüm, boyuna ısı iletimi denkleminden türetilmiş kanat verim (\eta_{fin}) ile de çarpılarak hesap yapılır. Ancak sorun, hesaplamanın epey detaylanmasına gerek olmadan, kabaca alan büyütme yaklaşımıyla da çözülebilir.

3.6. Örnek Son Tasarım

  • Taban (0,1 m x 0,1 m), Alüminyum
  • Kanat yüksekliği (H): 30 mm
  • Kanat kalınlığı (t_f): 1 mm
  • Kanat sayısı (N): Yaklaşık 88 (öngörü)
  • Tahmini ısı transfer katsayısı (h): 20 W/m²K (doğal konveksiyon), fan eklenmesi durumunda 50–100 W/m²K aralığına çıkabilir ve gerekli kanat alanı düşer.

Bu boyutlandırma, hava akışına imkan veren makul kanat aralıklarıyla (örneğin 2-3 mm) başarılmalıdır. Gerçekte bir fan kullanılırsa h artacağı için gerekli kanat sayısı veya kanat boyutları azaltılabilir.

Cevap (3) Özet:
• 90°C üst sınırı için, taban alanının yanında en az ~0,528 m² ek yüzey alanı yaratacak şekilde bir kanat tasarımı yapılmalıdır (doğal konveksiyon, 20 W/m²K).
• Artan yüzey alanı, 700 W’lık ısıyı 25°C ortamda güvenli şekilde 90°C yüzey sıcaklığında tutabilmek içindir.
• Daha yüksek h değerleri (ör. fanlı soğutma) gerekli kanat alanını önemli ölçüde azaltır.


6. Özet Tablo

Aşağıdaki tablo, her soruya ilişkin temel sonuçları ve ana formülleri özetlemektedir:

Soru / Adım Formül / Denklem Değer
1. Kanatsız Yüzey Sıcaklığı (10p) T_s - T_{\infty} = \frac{Q}{hA} Yaklaşık 3525°C (kabul edilen h=20\,\text{W/m}^2\text{K})
2. Kanatsız Isı Akısı (10p) q'' = \frac{Q}{A} 70.000 W/m² (70 kW/m²)
3. Kanat Tasarımı (90°C için) (80p) Q = h\,A_{\text{toplam}}\,(T_s - T_\infty) Ek alan ~0,528 m² (doğal konveksiyon, $T_s=90^\circ$C)
Taban Malzemesi Alüminyum (k ~ 200 W/mK) Hafif ve yeterli iletkenlik
Kanat Geometrisi Örneği Düz dikdörtgen (yükseklik 30 mm, kalınlık 1 mm) ~88 adet kanat ile toplam ~0,538 m²
Isı Transfer Katsayısı (h) 20 W/m²K (doğal), ≥50 W/m²K (fanlı) h arttıkça gerekli alan azalır
Toplam Isıl Direnç R_{\text{total}} = \frac{T_s - T_\infty}{Q} ~0,093 K/W

7. Sonuçların Değerlendirilmesi ve Özet

  1. Kanat Olmadan Yüzey Sıcaklığı
  • Doğal konveksiyon h \approx 20\,\text{W/m}^2\text{K} kabulüyle, 700 W gücün sadece 0,01 m²’den dağıtılması yüzey sıcaklığını ~3525°C gibi aşırı bir değere çıkarır. Bu değer, gerçek uygulamalarda imkânsızdır ve mutlaka daha yüksek bir ısı transfer katsayısı (fan veya başka yöntemler) veya çok daha büyük bir yüzey alanı (kanatlarla) gereklidir.
  1. Kanatsız Isı Akısı
  • 70 kW/m² gibi çok yüksek bir ısı akısı söz konusudur. Bu da, tabii ki basit küçük bir yüzeyle hava soğutmasında sürdürülebilir değildir.
  1. Kanat Tasarımı (90°C Üst Sınır Şartı)
  • Taban sıcaklığı 90°C’yi aşmayacak şekilde soğutma sağlamak için, toplam 0,538 m² civarında bir yüzey alanına ihtiyaç duyulur (doğal konveksiyon kabulleriyle). Bu ek alan, uygun yükseklik ve sayıda kanat kullanarak elde edilir.
  • Daha efektif soğutma (daha yüksek h) sağlamak için fan, bakır soğutucu veya ısı borulu (heat pipe) tasarımlar gibi gelişmiş yöntemlere başvurmak gerçekçi olur.
  • Teorik hesaplar göstermektedir ki 700 W gibi güçlerin atımında genellikle fanlı, ısı borulu ya da sıvı soğutma yöntemleri tercih edilir.

Genel Değerlendirme:
Bu ödev/adım hesapları, basit konveksiyon bağıntılarını ve kanat ekleme yaklaşımını göstermek için uygundur. Reel uygulamalarda, üreticilerin katalog değerleri (ısı transfer katsayıları, fan karakteristikleri, malzeme özellikleri, vb.) ve detaylı CFD (Computational Fluid Dynamics) analizleri gerekebilir. Burada yapılan yaklaşım, problemdeki temel ısıl prensipleri vurgulamaya yöneliktir.

@Muhammed_Burak_TÜRKY

h değeriini bizim hesaplamamız isteniyor

Soru: h değerini bizim hesaplamamız isteniyorsa çözüm ve yaklaşımı nasıl yaparız?

Cevap:

Bir yüzeyden gelen doğal ya da zorlanmış hava akışına dayalı konveksiyon katsayısını (h), pratikte veya teoride hesaplamak amacıyla kullanılabilecek yöntemler ve süreçler aşağıda detaylandırılmıştır. h değerini hesaplamak için genelde fiziksel ortam özellikleri, geometri, akış hızları, ve Doğal Konveksiyon ya da Zorlanmış Konveksiyon gibi türleri dikkate almanız gerekir.


1. Temel Formül ve Prensipler

Konveksiyon katsayısı, aşağıdaki genel formül üzerinden hesaplanabilir:

Nusselt Sayısı (Nu)

Konveksiyon katsayısını belirlemede kritik bir boyutsuz sayı:

Nu = \frac{h \times L}{k}

Burada:

  • Nu: Nusselt sayısı (konvektif ısı transferin boyutsuz ölçümü)
  • h: Konveksiyon katsayısı (W/m²K)
  • L: Karakteristik uzunluk (örneğin plakanın tek bir boyutu ya da çap)
  • k: Akışkanın (hava, su vb.) ısıl iletkenliği (W/mK)

$h$’yi bulmak için:

h = \frac{Nu \times k}{L}

Doğal konveksiyonda veya zorlanmış konveksiyonda, Nu değerleri birden fazla faktöre bağlıdır (Reynolds, Prandtl sayıları vb.).


2. Doğal Konveksiyon için h Hesaplama

Doğal konveksiyon şu faktörlere dayanır:

  • Grashof Sayısı (Gr): Akışın yoğunluk farkına dayalı hareketi.
  • Prandtl Sayısı (Pr): Akışkan özelliklerinin orantısı.

Bu iki sayıya dayalı Nu, ampirik denklemlerle belirlenir. Dikey plaka için:

Nu = C \cdot (Gr \cdot Pr)^n

Burada C ve n ampirik sabitlerdir (genelde yüzey geometrisi ve akış koşuluna göre alınır). Bu bağıntıya göre:

Gr = \frac{g \cdot \beta \cdot (T_s - T_\infty) \cdot L^3}{\nu^2}
  • g: Yerçekimi ivmesi.
  • \beta: Termal genleşme katsayısı (hava için \beta \approx 1/T_\text{ort} = 1/(T_\infty + T_s)/2).
  • T_s: Yüzey sıcaklığı.
  • T_\infty: Çevre sıcaklığı.
  • L: Karakteristik uzunluk (örneğin plaka yüksekliği).
  • \nu: Kinematik viskozite (hava için ~15 \times 10^{-6} \, m^2/s).

Örnek Hesap:
Varsayımlar:

  • Yüzey sıcaklığı (T_s): 350°C (kanatsız çözüm sıcaklığı).
  • Çevre sıcaklığı (T_\infty): 25°C.
  • Karakteristik uzunluk (L): 0,1 m.

Bir Nusselt sayısını ve ardından h değerini hesaplamak için belirli literatürden veya deneysel bir bağıntıdan değerler alabilirsiniz.


3. Zorlanmış Konveksiyon için h Hesaplama

Burada akış hızına dayalı olarak Reynolds sayısı (Re) ön plana çıkar.

Re = \frac{\rho \cdot v \cdot L}{\mu}

Burada:

  • \rho: Akışkan yoğunluğu (hava için ~1.2 kg/m³).
  • v: Akışkan hızı (fan varsa hızı belirleyin).
  • L: Karakteristik uzunluk (örn. yüzey uzunluğu).
  • \mu: Dinamik viskozite (hava için ~18.5 x 10^{-6} Pa·s).

Nusselt sayısı (Nu) şu ampirik bağıntı ile hesaplanır:

Nu = C \cdot Re^m \cdot Pr^n

Burada C, m, ve n, akış geometrisine bağlıdır (örneğin plaka mı, boru mu vb.).

Örneğin bir fan yerleştirilerek 1-5 m/s hız sağlanıyorsa:

  • Re = \frac{\rho \cdot v \cdot L}{\mu}
  • Nu elde edilerek h = \frac{Nu \cdot k}{L} ile hesaplanabilir.

4. Örnek Tablo - Parametreler ve Yaklaşımlar

Parametre Formül / Değer Açıklama
Nusselt Sayısı (Nu) Nu = C \cdot (Gr \cdot Pr)^n veya Nu = C \cdot Re^m \cdot Pr^n Boyutsuz ısı transfer ölçümü.
Konveksiyon Katsayısı (h) h = \frac{Nu \cdot k}{L} W/m²·K.
Doğal Konveksiyon Gr = \frac{g \cdot \beta \cdot (T_s - T_\infty) \cdot L^3}{\nu^2} Yoğunluk farkı hareketi.
Zorlanmış Konveksiyon Re = \frac{\rho \cdot v \cdot L}{\mu} Akışkan hızına dayalı.

Sonuçlar ve Öneriler

  1. Doğal Konveksiyon: Tüm yukarıdaki denklemler kullanılarak h hesaplanabilir. Ancak deneysel bir değere ulaşmak için CFD simülasyonları ya da literatürden alınan hazır Nu bağıntıları gerekebilir.
  2. Zorlanmış Konveksiyon: Hava akışı hızlandırıldığında (örneğin fan eklenerek), konveksiyon katsayısı önemli ölçüde artar ve yüzey sıcaklığını aşırı düşürme etkisine sahiptir.

Eğer herhangi bir veri eksikse, örnek h ~ 10–50 W/m²K veya bir hesaplama adımıyla karakteristik değerler bulunabilir.